El capitán William Gerge Manby (nacido en Denver, Norfolk el 28 de noviembre de 1775 y fallecido en Great Yarmouth el 18 de noviembre de 1854) fue el inventor del extintor.

Cada cuantos metros cuadrados deben estar los extintores?
Hay una variedad de tipos de riesgo, por lo tanto le damos pautas mínimas generales de dotación de extintores.
Uso en vivienda: Un extintor de ABC de capacidad por 5Kg. cada 200mts. cuadrados o fracción de superficie por cada piso.
Uso de espacios comunes en propiedad horizontal: Debe haber un extintor de Polvo ABC de 5Kg. de capacidad instalado en el intermedio de cada piso.
Uso en vivienda en propiedad horizontal: Cada unidad unifamiliar debe disponer como mínimo de un extintor de Polvo ABC de 2.5Kg. de capacidad el cual se deberá ubicar en un lugar de fácil acceso. No se requiere señalización.
Uso en cocheras o estacionamientos: Un extintor de ABC de capacidad por 5Kg. por cada 5 cocheras o fracción en cada planta.
Uso residencial público: Un extintor de ABC de capacidad por 5Kg. no más de 15mts. de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre: Depósito de ropa, de mobiliario y generales dos hasta 200m2 y uno más cada 200m2 adicionales o fracción.
Uso en área de oficina: Un extintor de ABC de capacidad por 5Kg. no más de 15mts. de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre.
Uso atención de la salud: Un extintor de ABC de capacidad por 5Kg. no más de 15mts. de recorrido horizontal en cualquier dirección de acceso libre.
Uso en zonas de espectáculos y lugares públicos: Zona generales, vestíbulos y espacios donde tiene lugar el espectáculo o de reunión, se debe instalar un extintor de ABC de capacidad por 5Kg. no más de 15mts. de recorrido horizontal en cualquier dirección de acceso libre.
Uso en bares, cafeterías y restaurantes: Cada piso o zonas generales para atención al publico un extintor de ABC de capacidad por 5Kg. cada no más de 15mts. de recorrido horizontal en cualquier dirección de acceso libre.
Uso educativo: Un extintor de ABC de capacidad por 5Kg. no más de 15mts. de recorrido horizontal en cualquier dirección de acceso libre, dos hasta 200m2 y uno más cada 200m3 adicionales o fracción.
Cada cuanto se debe recargar el extintor?
Los extintores deben someterse a revisión y mantenimiento anualmente o cuando surja de la utilización de los mismos.
Cuales son las normas que deben cumplir los extintores?
Tanto la fabricación como la recarga de los mismos se realizan según normas IRAM vigentes la cual se aplica a cada uno de los equipos.
A que altura debe estar el extintor?
Los equipos deben ser ubicados y señalizados según la norma IRAM 10005 Parte 2:2005 la cual estipula que la altura del extintor debe colocarse entre 1.20 y 1.50mts.
El sello de las normas IRAM es obligatorio?
No, los únicos sellos obligatorios son el de los organismos oficiales.
Cuales son los sellos oficiales y obligatorios en la recarga y fabricacion de extintores?
Son D.P.S. que pertenece al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el M.C.B.A el cual corresponde al Laboratorio de Gestión de Calidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es importante tener un sello de calidad?
Si, es muy importante, puesto que un sello de calidad nos da una mayor seguridad del trabajo que se esta realizando brindándonos altos estándares internacionales.
Con que sellos de calidad puedo contar actualmente?
Actualmente Ud. puede elegir dos sellos de calidad: Bureau Veritas o Iram.
Que sucede si en mi comercio, industria o casa no poseo un matafuego o extintor?
Al no poseer un elemento extintor esta infringiendo las leyes vigentes no cumpliendo con las aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) y Compañías Aseguradoras la cual se basan en las normas IRAM 3517 PARTE 2: 2005 en su apartado del anexo A (Normativo) donde se describe las dotaciones.
Como se cual es el extintor apropiado para mi?
Eso dependerá de que tipos de materiales tengamos. Si tenemos computadoras lo que debemos utilizar es Haloclen o también llamado HCFC-123. Si tenemos un depósito de papel, lo mejor para este tipo de fuego es el AFFF.
Las empresas de fabricacion y recarga de matafuegos deben estar registradas?
Si, toda empresa que se dedique a la fabricación o recarga de extintores deben estar registradas en los dos entes oficiales los cuales son la Secretaria de Política Ambiental perteneciente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la ciudad de la Plata en la cual podrá obtener información en el siguiente teléfono (0221) 4295500 Interno 85642. Con respecto al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá dirigirse al Laboratorio de Ensayos teléfono 4982-5157 o al 4983-2847 interno 112.
Hay alguna camara que nuclee recargadores y fabricantes de elementos contra incendio?
Si es el CALCEF y esta descripto en un articulo de www.IngTransito.com
http://transito.tk/modules/news/article.php?storyid=883
Fuente Protect Persons http://www.protectpersons.com.ar/ |